登录【网站注册】点击左边“微信账号登陆”图标,微信扫描即自动注册并登陆
搜索
查看: 1263|回复: 0

[软文推广] 过程中出现的问题和对本次改造的意见

[复制链接]
发表于 2012-9-28 13:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
该厂的用水取自湘江,从江边取水泵房到净化站新铺设一条DN500的供水管道,从净化站到二次调节阀房,二次加压泵房到生产区新铺设两条DN500的供水管道,总长度约为3km。本次改造地形起伏多,输水管线要穿越整个生活区,随着生产规模的不断发展,对供水系统的安全性要求越来越高,难度比较大。
故障分析改造项目情况比较复杂,为做好施工图设计我球阀设计人员先后二次到现场进行踏勘,一是查看现场情况确定输水管线的走向;二是听取厂里动力处的同志汇报旧输水管线在使用过程中出现的问题和对本次改造的意见,其中有一点引起了我的高度重视,近几年管道爆管现象频繁发生蝶阀,平均一个多月爆一次管,严重影响了正常的生产。我到的前一天就有一处管道爆管,全厂停水抢修,我要求到现场看了一下,管材为铸铁管,管径为DN300,爆管现象为承口处裂缝长1m,发生在二次加压泵房加压泵由小泵运行换大泵时。动力处的同志说一周前还爆过一次管,上次爆管和这次情况相似,发生在全厂停车检修完毕开泵送水时。输水管线上的排气阀,年久失修,没有及时更换已失去闸阀排气功能,通过对爆管时间和现象的分析,我认为是管道排气不畅,管道内有大量气囊存在,引发启泵水锤是爆管的主要原因。 转载请说明:www.168fm.cn  更多相关信息请查看调节阀网和球阀网
优胜专注教学 技术实力最强 www.ysug.com